上海这一小区,几乎每家每户都漏水!业主凿开墙体后傻眼……专家:极不正常

[复制链接]
ses 发表于 2024-8-27 08:05:57|来自:亚太地区 | 显示全部楼层 |阅读模式
业主家地下室漏水
凿开墙体后竟发现圈梁呈“蜂窝状”
满是空洞的墙是怎么造成的?
对房屋结构有影响吗?
该怎么修?

地下室重要结构圈梁漏水
业主打开墙体后傻眼
御水路958弄亲水湾风华的沈女士说,今年6月,家中负一层地下室开始漏水,漏水的位置是圈梁。
在房屋结构中,圈梁对房屋安全起着重要作用。
为了增加房屋刚度,往往在墙体中设置钢筋混凝土房梁来增加房屋的稳定力和抗震能力,这个梁就是圈梁。

当沈女士家圈梁漏水后,开发商准备用注浆方式补漏。可工人到现场后竟看到圈梁上不少有“蜂窝空洞”,注浆已不能解决问题。

业主 沈女士:我以为是淋浴房漏水,后来淋浴房都不用了,还是有很大的水流,跟瀑布一样。开发商说要注浆补漏,我允许他们把墙壁凿开看看,没想到大(圈)梁是空的,有洞。

什么是“蜂窝空洞”?形成原因有三
业主说的空洞
在建筑行业中叫做“蜂窝空洞”
房屋质量检验师管怀圣介绍
出现“蜂窝空洞”一般有三个原因

一是塌落度太小,简单说就是混凝土在墙体内的流动性差,导致混凝土里有空洞;
二是钢筋含量高,导致混凝土中的沙石难以完全填补到墙体中,从而产生空洞;
三是振捣不规范,混凝土拌合物在墙体中不密实成型。
业主家的空洞到底是怎么形成的
目前开发商还在进一步了解中

上海振龙房地产开发有限公司工作人员 潘浩:得知第一户业主(沈女士家)地下室漏水后,我们在8月13日通过高压注浆修补过一次,其中一个漏水点已经不漏了。至于没办法注浆的地方,我们也在跟工程部门沟通,肯定在技术上会想办法解决问题。
房屋交付使用才一年就出现漏水
这绝对不是小问题
漏水的原因究竟是什么
相信开发商一定心中有数

专家:圈梁修复要用灌浆工艺修复
出现空洞“极不正常”
既然沈女士家的漏水已不能通过注浆修复,那么该如何堵漏呢?
管怀圣说,不能注浆,要灌浆。

上海房地产专修学院教师、房屋质量检验师 管怀圣:如果混凝土墙面出现裂纹的话可以采用注浆修复,但如果墙体中发现“蜂窝空洞”是不能注浆的,应当把所有空洞找出来,先采用灌浆方式(将混凝土填入空洞)补救,再注浆(补缝)。
此外管怀圣介绍,地下室出现“蜂窝空洞”是“极不正常”的现象,建议开发商对楼体建构进行鉴定。
上海房地产专修学院教师、房屋质量检验师 管怀圣:地下室要采用抗渗混凝土施工,混凝土外还有防水层。现在业主地下室出现漏水,说明防水层也损坏了。一旦(圈梁)空洞渗漏引起钢筋锈损,则可能对(楼体)结构带来安全隐患,建议开发商对主体(楼体)结构进行检测。

小区业主家漏水不是个例
属地房办会督促整改
记者在小区走访时了解到,居民家中漏水情况并非个例,业主沈女士是地下室漏水,而另一户居民家则是客厅漏水。据她介绍,此前几乎每家每户都有不同程度漏水,漏点不同,大家很无奈。

业主:我家是黄梅季以后发现漏水,是在客厅靠近沙发的位置,我入住之前基本家家户户都在搞防水。
康桥镇城市建设管理事务中心党支部书记徐清表示,目前小区漏水都由开发商和物业直接修复,属地并不掌握业主家中漏水情况。接到线索后,属地会督促开发商拿出方案,并帮助居民们解决问题。
本文转自:民生一网通
相关作者:臧倩 周顥珺
来源:上观新闻

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!