基于PLCSIM Advanced搭建OPCUA通信仿真环境
写在前面:很多人在学习OPCUA的时候,有个非常苦恼的问题,就是没有OPCUA服务器的环境,这时候,有些人可能会想到通过类似于KepServer这样的软件来实现。那么,有没有一种方式,实现快速搭建OPCUA环境呢?答案是有的,今天继续给大家分享S7-PLCSIM Advanced,S7-PLCSIM Advanced是SIEMENS推出的一款高功能仿真器,它的显著特点是除了可以仿真一般的PLC逻辑控制程序外还可以仿真通信,功能是非常强大的,今天主要讲述如何基于S7-PLCSIM Advanced搭建OPCUA通信仿真环境。
1、PLCSIM-Advanced安装
对于该软件的获取,大家可以去西门子相关网站下载,也可以通过下方链接获取:
http://pic3.zhimg.com/v2-ebe5cc856389d40f4047bcb5acf600a2_r.jpg
PLCSIM Advanced软件
PLCSIM-Advanced的安装也比较简单,基本上是一路NEXT即可,但是主要的是PLCSIM-Advanced会依赖WinPcap软件,所以大家可以提前安装好WinPcap,即使不提前安装,安装过程中也会提示你安装的。
安装完成后,电脑中会额外多出一个虚拟网卡,名称为Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter,如下图:
http://pic2.zhimg.com/v2-4f697cb7d84e263b043534d2a54c7afd_r.jpg
网卡列表
2、PLCSIM-Advanced使用
安装完成后,桌面上会多出一个图标,即S7-PLCSIM Advanced V3.0,如下图所示:
http://pic4.zhimg.com/v2-ef200075c0f337239e1227459cc3d72b_b.jpg
PLCSIM Advanced图标
该软件的使用可以按照下方的步骤执行和确定,一定要记住以下需要注意的地方,否则一个很小的问题,可能会让你浪费半天的时间,这样就得不偿失了。
(1)软件要以管理员权限运行:可以直接每次右击,以管理员权限运行,如果想一劳永逸,可以点击图标,右击属性,在兼容性中,将以管理员身份运行此程序的选项勾选。
http://pic4.zhimg.com/v2-a47c41840d1d1e6cc61bcdd0330fb1a3_b.jpg
设置管理员权限运行
(2)将本地网卡及虚拟网卡的IP地址获取设置为自动获取。
(3)设置PG/PC接口:
通过控制面板,打开设置PG/PC接口界面,按照下图所示设置应用程序访问点:
http://pic1.zhimg.com/v2-58fe296e686caeb5e266db5aa8c3b638_r.jpg
设置PG/PC接口
(4)打开PLCSIM-Advanced,依次按照步骤进行设置:
http://pic4.zhimg.com/v2-1aea67b5130fa9d57aca3e595afcb59f_r.jpg
设置PLCSIM-Advanced
(5)使用博图创建一个简单项目,一定要选择1500PLC,PLCSIM-Advanced只支持1500PLC,但是对学习通信来说,没什么影响。
(6)勾选允许Put/Get访问:
http://pic3.zhimg.com/v2-83105a273ccb1897c14e0042cf4d6e6e_r.jpg
设置允许PUT GET访问
(7)点击项目,右击属性,将保护中的块编译时支持仿真选项勾选:
http://pic2.zhimg.com/v2-dc811eb8cf477060db4f9461521fc3c1_r.jpg
设置块编译支持仿真
(8)下载PLC程序时,将PG/PC接口设置成Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter。
http://pic3.zhimg.com/v2-71487523f5d9503c792d3d9714f55922_r.jpg
选择PG/PC接口
(9)选择显示所有兼容的设备,点击开始搜索,搜索到之后,点击下载即可。
http://pic1.zhimg.com/v2-7e59c7a7343e84d2ca09e5219c79e380_r.jpg
搜索设备下载
3、OPCUA配置
上述过程和搭建S7通信环境完全一样,OPCUA其实就是在S7的基础上,需要先增加一些DB存储区,然后在DB块中添加一些变量,这里不需要去除优化访问,如下图所示:
http://pic4.zhimg.com/v2-4556fc2032b263f2788fe5bb5b18de4f_r.jpg
新建DB块
增加完成之后,双击CPU,在OPCUA选项中,将激活OPCUA服务器勾选,如下图示所示:
http://pic2.zhimg.com/v2-967ca83c003dcb23f04bb3d43eedac39_r.jpg
激活OPCUA服务器
激活OPCUA服务器之后,选择运行系统许可证选项,选择一个OPCUA许可证:
http://pic2.zhimg.com/v2-ef1d0f3ab51735559957cf5977000d55_r.jpg
选择OPCUA许可证
以上操作完成之后,将PLC程序重新下载,下载步骤如上述一致。
4、UAExpert通信测试
上述操作完成之后即完成了整个环境搭建的过程,下面先使用官方的UAExpert进行测试,
http://pic2.zhimg.com/v2-b2d2f38e734108d447a12475f138470d_r.jpg
UAExpert通信测试
5、通信测试平台测试
接着,我们使用喜科堂的通信测试平台软件进行通信测试,设置服务器节点为opc.tcp://192.168.1.20:4840(根据实际情况修改),点击连接,连接成功后,点击变量管理,即可看到OPCUA服务器中的所有节点,通过选择DataBlockGlobal下的KYJDB,找到了我们刚刚配置的变量,选择想要读取的变量,然后读取即可。
http://pic1.zhimg.com/v2-0674179acd99de7395915531c912b77c_r.jpg
变量选择
http://pic4.zhimg.com/v2-e92ff71037264d0020c85c10e4ac2f03_r.jpg
新阁教育通信测试平台
6、写在最后
本文旨在结合SIEMENS推出的一款高功能仿真器PLCSIM-Advanced软件实现快速搭建OPCUA通信仿真环境,对于从事上位机开发,想要学习OPCUA通信,手头又没有硬件的学员来说,无疑是一大利好,基于OPCUA与西门子PLC通信,可以通过变量名称访问,而不需要去除DB的优化访问,这一点非常方便。 你好,那个测试软件在哪下载呢 官网可以下
页: